一台12个立方的步入式,样品发热量3600W,温度范围为-40到100度,常规试验点:-40,0,90度90%RH,85度85%RH,几个点的发热均有3600W+300KG,大家觉得如何配置机组,25P+30P的复跌机组如何?请高手指点!谢谢!盼赐教!
高手帮讨论一下啊
欢迎转载,转载附上中国可靠性网文章原文链接即可!
来源:中国可靠性网 原文链接:https://bbs.kekaoxing.com/12012.html
新旧论坛贴子链接转换方式 - 可靠性工具软件V1.0免费下载
来源:中国可靠性网 原文链接:https://bbs.kekaoxing.com/12012.html
新旧论坛贴子链接转换方式 - 可靠性工具软件V1.0免费下载
tiny
Lv.3
顶下,期待这方面的分享
回复
plus+
Lv.2
强电不熟,顶一下。期待进一步了解。
回复
dengrongwu
Lv.1
楼主,你这个没有升降温速率如何计算压缩机配置?
回复
dengrongwu
Lv.1
楼主,你这个没有升降温速率如何计算压缩机配置?
回复
dengrongwu
Lv.1
楼主,你这个没有升降温速率如何计算压缩机配置?:sleepy:
回复
dengrongwu
Lv.1
没有升降温速率,怎么计算压缩机配置?
回复
dengrongwu
Lv.1
没有升降温速率,怎么计算压缩机配置?
回复
Xyberry
Lv.3
设计方面真的帮不上忙,但顶一下。
回复
可靠性预计
Lv.4
强电真不懂
回复
iserland
Lv.1
如果考慮到降溫斜率小於3DegC/min及待測物的熱散失控制的話,此壓縮機組基本上應已可應付~~