    PCB通流能力如何确定?

  • 查看作者
  • 打赏作者
  • 当前位置: 可靠性论坛 > 可靠性技术 > 新手提问 > 正文
  • 11
  • 新手提问
  • Lv.2

    假设已知环境温升,PCB走线的截面积,走线的材料为铜,如何确定PCB内外层走线的最大通流能力?如果实际电流超过最大通流能力一点点1%的情况下,PCB走线会立刻熔断么?

    Lv.1
    不会,通流能力只是经验值
    回复
    Lv.2
    不太懂喔
    回复
    Lv.2
    PCB走线通流能力,粗略就是10mil宽度承受1A(35um厚度铜箔),精确计算就是用I.M.Onderdond方程,里面有时间因子,一般按1秒算。 计算结果不但不能超过,还要降额。
    回复
    苏博正解一般是要降额的
    回复
    好深奥啊
    回复
    Lv.1
    可以做一个实验然后建立一个仿真,下次再遇到这种问题就可以输入各种影响参数得到模拟仿真结果
    回复
    [quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=150380&ptid=16611][color=#999999]ironwand发表于2015-1-909:04[/color][/url][/size] PCB走线通流能力,粗略就是10mil宽度承受1A(35um厚度铜箔),精确计算就是用I.M.Onderdond方程,里面有时...[/quote] 苏博再请教AaTmTa各为什么参数
    回复
    Lv.2
    [quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=150431&ptid=16611][color=#999999]s3070448126发表于2015-1-1210:00[/color][/url][/size] 苏博再请教AaTmTa各为什么参数[/quote] 哈哈,谢谢赏赐! Tm是材料熔断温度(℃),铜是1060℃。Ta是环境温度。S是时间,秒,一般取1秒,Aa是导线截面积,单位是“circularmils”,等于0.7854“squaremils”(1英寸=1000mil=2.54cm),也就是等于5.067乘10的负十次方平方米。
    回复
    Lv.2
    [quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=150442&ptid=16611][color=#999999]ironwand发表于2015-1-1211:37[/color][/url][/size] 哈哈,谢谢赏赐! Tm是材料熔断温度(℃),铜是1060℃。Ta是环境温度。S是时间,秒,一般取1秒,Aa是导...[/quote] 受教了!
    回复
    [quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=150442&ptid=16611][color=#999999]ironwand发表于2015-1-1211:37[/color][/url][/size] 哈哈,谢谢赏赐! Tm是材料熔断温度(℃),铜是1060℃。Ta是环境温度。S是时间,秒,一般取1秒,Aa是导...[/quote] 非常感谢苏博:handshake