Electronicon公司的三相滤波电容说明书里给了三组数据:
statisticallifetime>200000h
Failurerate100FIT(1.0×UN,ΘHOTSPOT=70°C)
referenceservicelife_Referenzbetriebsdauer100000h,ΘHOTSPOT<70°C
但是依据失效率100fit来算,电容的MTTF则达到了10000000h,远高于100000h的参考值,现在不是很明白三者之间的关系。
我个人理解是在1.0×UN,ΘHOTSPOT=70°C的条件下,电容工作100000h内的失效率为100FIT,100000h以后进入损耗期失效率会升高。而通常情况下电容可以运行超过200000h,其实MTTF的10000000h没有什么意义。不知道我理解的对不对。