• 注册
  • 设备技术交流 设备技术交流 关注:691 内容:1230

    步入式chamber今早發生爆炸!!!!

  • 查看作者
  • 打赏作者
  • 当前位置: 可靠性论坛 > 可靠性资源 > 设备技术交流 > 正文
  • 18
  • 设备技术交流
  • Lv.6
    VIP1
    大富豪

    步入式chamber今早發生爆炸!!!!

    我們的步入式的chamber今早發生爆炸,這台設備是雙大功率壓縮機制冷的,A壓縮機經常壞,燒保險絲,燒繞組,搞了半年上周更換了新壓縮機以為好了,用了不到一周,B壓縮機今早爆了。頂部的接線蓋全被炸開,內部冷媒全部跑光了!

    我想請教一下設備方面的高手,我如何才能避免類似情況的再次發生呢?日常在維護和使用過程中應該注意哪些方面的情況呢?多謝了!

    Lv.6
    靓号:9999
    还发生爆炸啊,那可真是很严重,看来这个可靠性chamber不可靠啊.. 这种产品真是让人心忧... 欢迎设备方面的高手谈谈如何避免发生这样的事情,对于日常维护和设备选购有些什么注意事项...
    回复
    你们什么时候买的,什么牌子的啊,估计是厂家没调试好,特别是复叠式制冷系统,如果系统没调好,就会这样. A壓縮機經常壞,燒保險絲,燒繞組 分析:制冷剂过多,造成压缩几负载过大,燒保險絲,燒繞組 B.壓縮機今早爆了 分析:因为A壓縮機坏了,冷却不到B壓縮機(R23),而B压缩机用的R23是属于低温制冷剂,需A壓縮機冷却才能制冷,A壓縮機坏了导致B压缩机压力过大,就会爆炸.
    回复
    Lv.2
    horngjaan(宏展仪器)分析的很专业... 当然LZ使用的设备,这样的产品强烈BS一下...
    回复
    :lol还需要专业的人员进行检修.
    回复
    我公司能帮你处理好这个事故,高邦公司
    回复
    回复
    [quote]原帖由[i]fanweipin[/i]于2007-4-2520:21发表[url=http://club.kekaoxing.com/redirect.php?goto=findpost&pid=1486&ptid=510][/url] 步入式chamber今早發生爆炸!!!! 我們的步入式的chamber今早發生爆炸,這台設備是雙大功率壓縮機制冷的,A壓縮機經常壞,燒保險絲,燒繞組,搞了半年上周更換了新壓縮機以為好了,用了不到一周,B壓縮機今早爆...[/quote] 我是北京的,术语习惯和你不一样,不知道你说的B压缩机就是用R23的低温级压缩。接线柱这个地方通得是压缩机内部的低压区,正常工作是压力很低。 如果是工作时爆得,会不会是回霜过多,接线盒内部绝缘度下降了?那是系统调试的不好。 如果是停机时爆得,可以是膨胀容箱设计得问题,造成系统平衡压力太高。但压力高造成这一情况只能说明压缩机质量不行。 个人倾向于前一种可能。
    回复
    Lv.1
    我认为第一个压缩机系统经常坏是可能跟散热不好有关,散热不好系统会出现压力过高,导致电流过大,烧坏保险和压缩机线圈。也有可能是第一个压缩机线圈自身可能已有为题,而当压缩机自身温度过高时,就出现局部短路,从而电流过大,烧坏保险,时间一久就烧坏线圈。而第二个压缩机爆炸,可能是第一个压缩机更换时没有调试好,导致第二个压缩机系统出现问题,导致爆炸,压力过高爆炸一应该不可能,因为一般设备都会安装过压力保护装置,再说压缩机接线柱处是低压区。另一种原因可能还是压缩机自身问题。不知道他有的是什么牌子的压缩机。
    回复
    Lv.1
    这种事情也被你碰到了!我还以为那个东西很牢固呢? 看来以后要注意一点,我们用的也是双压缩机的!A,B两组,B组在-20度才工作!-20度以上是不工作的.
    回复
    Lv.1
    老兄,你们有的是哪家的设备呀,又做了几年设备售后维修。还没听说过压缩机暴炸的,双系统怎么会-20度才启动B压缩机呢?