各位前辈,若冷冻系统(一元)压缩机(三相)的线序接反了的话会有什么样的影响,谢谢!
请教大家一个问题:冷冻系统压缩机的线序接反?
欢迎转载,转载附上中国可靠性网文章原文链接即可!
来源:中国可靠性网 原文链接:https://bbs.kekaoxing.com/5205.html
新旧论坛贴子链接转换方式 - 可靠性工具软件V1.0免费下载
来源:中国可靠性网 原文链接:https://bbs.kekaoxing.com/5205.html
新旧论坛贴子链接转换方式 - 可靠性工具软件V1.0免费下载
zhanghjspace
Lv.4
相序接反了电机就会反转,自然就无法实现制冷的效果了。
回复
xlsabycb
Lv.3
你的设备会报相序错误的。
回复
azi_101
Lv.3
谢谢回复,
zhanghjspace:你说的是肯定的,我是想知道这样的情况对压缩机会有什么影响;
xlsabycb:不会报警,因为逆向检出器是在主回路上面的,不是针对单独的三相回路;
对了,压缩机是法国泰康全封闭式压缩机,有了解的,请发表下看法,谢谢;
回复
zhanghjspace
Lv.4
首先了解一下制冷或者冷冻的原理:
1.制冷系统主要分几个设备:压缩机-冷凝器-节流装置-蒸发器
2.它的基本原理是这样的,压缩机将冷冻剂压缩成高压饱和气体(氨或氟里昂),这种气态冷冻剂再经过冷凝器冷凝。通过节流装置节流之后,通入到蒸发器中,将所需要冷却的媒介冷却换热。例如将蒸发器连接到楼里的各个房间,蒸发器内的蛇行管将同空气进行换热,再通过鼓风将冷气吹向房间的空气当中。而蒸发器蛇行管内的冷冻剂换热后变成低压蒸气回到压缩机,再被压缩机压缩,这样循环利用就完成了制冷系统。
从上述过程可见,如果你的压缩机没有专门的控制器来控制,并且整个系统没有对压缩机有特定的要求和限制的话,转换相序只会影响制冷效果,即降低上述压缩气体的效率或者根本就不能实现压缩气体的作用,而不会对压缩机本身造成影响。
一家之言,仅供参考。
[[i]本帖最后由zhanghjspace于2009-2-1208:55编辑[/i]]
回复
fang0701
Lv.2
我的印象中泰康压缩机没有相序问题,活塞式压缩机不应该存在相序问题,不论电机朝那个方向转活塞在曲轴的带动下都是往复运动。
如果因为相序接错而出现不制冷或制冷效果差,可能是由于并联在压缩机电路上的冷凝风机因相序接错而反转,使冷凝器因换热风量不足而不降温。
回复
杨头
Lv.3
相序仅限于三相电源压缩机。
对于活塞机,不存在转向问题;
对于涡旋机和螺杆机就必须考虑相序保护,否则无法制冷,长期运转会损坏压缩机
回复
请登录之后再进行评论
登录





![[ 可靠性小工具 ] 目录及演示动图 (不定期更新)](https://bbs.kekaoxing.com/wp-content/uploads/user_files/122191/bbs/28829701_1764117244.jpg?x-oss-process=style/WaterMake)