• 注册
  • 可靠性设计 可靠性设计 关注:680 内容:2058

    制冷技术在环境试验箱中的应用与发展前景

  • 查看作者
  • 打赏作者
  • 当前位置: 可靠性论坛 > 可靠性技术 > 可靠性设计 > 正文
  • 1
  • 可靠性设计
  • 对于环境试验箱而言,常用的制冷技术为蒸汽压缩制冷技术,主要包括:单级蒸汽压缩式制冷系统和复叠蒸汽压缩式制冷系统。

    当您选择制冷系统时,需要综合考虑产品实际运行特性,综合考虑不同测试条件制冷能力需求、综合运行能耗、系统成本和系统复杂性等因素。

    01工作原理

    1)单级蒸汽压缩式制冷系统原理

    单级蒸汽压缩式制冷系统的工作原理主要包括四个核心过程:压缩、冷凝、节流和蒸发。这四个过程在一个密闭的系统中循环进行,通过制冷剂的状态变化实现与外界的热量交换,从而达到制冷的目的。

    这四个过程循环进行,使得制冷剂在系统中不断地循环流动,发生状态变化,并与外界进行热量交换。同时,轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使得高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体,从而维持系统的正常运行。

    制冷技术在环境试验箱中的应用与发展前景

    图1 单级蒸汽压缩式制冷循环原理图

    2)复叠式蒸汽压缩式制冷系统原理

    通过将较大的总温差分割成若干段,每段选择适宜的制冷剂循环,并将这些循环叠加起来,实现低温制冷。系统中,高温级制冷剂蒸发释放的冷量用于冷凝低温级制冷剂,低温级制冷剂再进一步吸热制冷,从而获取更低的制冷温度。

    制冷技术在环境试验箱中的应用与发展前景

    图2 复叠式蒸汽压缩式制冷循环原理图


    02技术优势

    对于单级蒸气压缩式制冷循环而言,其系统简单,结构紧凑,一般制冷最低温度可达-40℃。较单级蒸气压缩式制冷循环,两级复叠式制冷系统制冷最低温度一般可达-70℃,但系统较为复杂,成本较高,结构空间更大,控制较为复杂。

    此外,对于单级蒸气压缩式制冷循环,由于其在制冷-40℃温度时,蒸发压力较低,系统能力发挥受限。因此,在制冷温度较低时,相对于同温度同制冷量需求的两级复叠式制冷系统而言,其需要更大的装机功率。若较高温度工况时,系统制冷量需求远小于系统制冷能力,会导致系统综合运行不经济。

    因此,在选择制冷循环时,需要综合考虑产品实际运行特性,综合考虑不同测试条件制冷能力需求、综合运行能耗、系统成本和系统复杂性等因素。

    特点/系统类型

    单级蒸气压缩式制冷系统

    两级复叠式制冷系统

    制冷最低温度

    -40℃

    -70℃

    系统复杂度

    简单

    复杂

    结构紧凑度

    紧凑

    较大

    成本

    较低

    较高

    控制复杂度

    简单

    复杂

    03拓米洛设备的应用

    我司产品可综合考虑不同测试条件制冷能力需求、综合运行能耗、系统成本和系统复杂性,为您提供最优的解决方案。

    制冷技术在环境试验箱中的应用与发展前景

    很好的资料。谢谢楼主分享

    回复

    请登录之后再进行评论

    登录
  • 可靠性工程软件ReliaSoft中国总代理上海山外山机电
  • 江苏拓米洛高端装备股份有限公司
  • 发布内容
  • 做任务
  • 动态
  • 风格
  • 到底部
  • 帖子间隔 侧栏位置: