• 注册
  • 查看作者
    • 环境试验箱常见故障排除

      类别
      故障现象
      系统检查 11
      故障排除





      外接电源是否接好/电压是否正常
      重新接好
      电源进线/连线接触是否良好
      电源保险接触是否良好/是否烧毁损坏
      重新安装 / 更换熔芯
      空气开关是否开启
      开启空气开关





      连线接触是否良好
      重新接好
      电源按钮接触是否良好 / 是否烧毁损坏
      维修/更换
      接触器或继电器接触是否良好/是否烧毁损坏
      仪表超温设置是否正确/是否烧毁损坏
      重新设置/更换
      风机热继电器是否动作
      重新调整/更换


      连线接触是否良好
      重新接好
      仪表显示是否正常/是否有输出
      维修/更换
      仪表设置是否正确
      重新设置
      接触器是否烧坏
      维修/更换
      固态继电器是否有输出
      更换
      加热管、加热丝是否烧毁损坏
      更换




      仪表显示/控制是否正常
      维修/更换
      仪表设置是否正确
      重新设置
      接触器、继电器触点是否粘连或烧坏、固态继电器是否击穿
      更换
      加热管、加热丝是否对地
      维修/更换


      湿
      连线接触是否良好
      重新接好
      仪表显示是否正常/是否有输出
      维修/更换
      仪表设置是否正确
      重新设置
      加湿开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏
      开/维修/更换
      接触器、继电器、固态继电器是否有输出
      更换
      执行元件加热管是否烧毁损坏
      更换
      供水系统是否正常/是否有断水指示
      调整/维修

      湿


      仪表显示/控制是否正常
      维修/更换
      仪表设置是否正确
      重新设置
      接触器、继电器触点是否粘连或烧坏、固态继电器是否击穿
      更换
      执行元件加热管是否对地
      维修/更换


      仪表设置是否正确
      重新设置
      加热组件总电阻阻值是否正常/是否有短路、断路
      维修/更换
      鼓风系统运转是否正常/转向是否正确
      调整/维修

      湿
      仪表设置是否正确
      重新设置
      加湿组件总电阻阻值是否正常/是否有短路、断路
      维修/更换
      供水控制系统是否正常/浮球是否漏
      维修/更换





      连线接触是否良好
      重新接好
      仪表显示是否正常/是否有输出
      维修/更换
      仪表设置是否正确
      重新设置
      制冷开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏
      开/维修/更换
      接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出
      更换
      压力控制器压力调整、温度控制器温度调整是否正确/是否烧毁损坏
      重新调整/更换
      熔断器接触是否良好/是否烧毁损坏
      重新安装/更换保险芯(座)
      压缩机工作是否正常/是否烧毁损坏
      维修/更换
      电磁阀控制是否正常/是否烧毁损坏
      维修/更换
      风冷系统运转是否正常/转向是否正确
      调整/维修

      湿



      连线接触是否良好
      重新接好
      仪表显示是否正常/是否有输出
      维修/更换
      仪表设置是否正确
      重新设置
      除湿开关是否开/接触是否良好/是否烧毁损坏
      开/维修/更换
      执行元件接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出
      更换
      压缩机工作是否正常/是否烧毁损坏
      维修/更换
      泵运转是否正常/转向是否正确
      调整/维修




      /



      1无显示
       
      连线接触是否良好
      重新接好
      仪表是否烧毁/损坏
      维修/更换
      2显示异常
       
      连线接触是否良好
      重新接好
      “HHHH”:铂电阻断路/仪表坏
      更换
      “LLLL”:铂电阻短路/仪表坏
      更换
      3工作异常
       
      设置异常:设置是否正确/仪表坏
      重新设置/维修/更换
      无输出:设置是否正确/仪表坏
      重新设置/维修/更换
      误动作输出:铂电阻连线接触是否良好/是否坏/仪表坏
      重新接好/更换






      连线接触是否良好
      重新接好
      变压器是否坏
      更换
      电子元器件(三极管、二极管等)是否烧毁损坏
      更换
      继电器接触是否良好/是否坏
      维修/更换
      调节器接触是否良好/是否坏
      维修/更换
      故障类别
      故障现象
      系统检查
      故障排除








      1电机不转
       
      连线接触是否良好
      重新接好
      接触器接触是否良好 / 是否烧毁损坏 / 是否有输出
      更换
      启动电容(单相)是否烧毁损坏
      更换
      电压是否正常,是否缺相(三相)
      重新接好
      电机转动是否灵活/是否锈死、卡死/电机碳刷是否已磨损(串激电机)
      维修/更换
      热继电器电流设置是否正确/是否烧毁损坏
      维修/更换
      2电机异响
       
      风叶是否松动/是否擦箱壳
      维修
      轴承锈蚀/油干
      维修/更换





      是否断水
      加水
      连线接触是否良好
      重新接好
      开关是否开/是否烧毁损坏
      重新开/更换
      接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出
      维修/更换
      控制是否正常/是否烧毁损坏/是否有输出
      维修/更换
      水泵工作是否正常/是否烧毁损坏
      维修/更换
      连接管路是否畅通/是否有堵或漏
      维修/更换
      水位控制是否正常/浮球是否漏
      维修/更换




      连线接触是否良好
      重新接好
      开关是否开/是否烧毁损坏
      重新开/更换
      指示灯、蜂鸣器或电铃是否良好/是否烧毁损坏
      维修/更换
      接触器接触是否良好/是否烧毁损坏/是否有输出
      维修/更换

       
      1指示灯、照明灯不亮
       
      连线接触是否良好
      重新接好
      开关是否开/是否烧毁损坏
      重新开/更换
      灯是否良好/是否烧毁损坏
      维修/更换
      接触器接触是否良好 / 是否烧毁损坏 / 是否有输出
      维修/更换
      电子镇流器或变压器是否良好 / 是否烧毁损坏
      维修/更换
      2无防霜加热
       
      连线接触是否良好
      重新接好
      变压器、加热带或镀膜中空玻璃是否良好 / 是否损坏
      维修/更换
      接触器接触是否良好 / 是否烧毁损坏 / 是否有输出
      维修/更换
    • 0
    • 0
    • 0
    • 1k
    • 请登录之后再进行评论

      登录
    • 可靠性工程软件ReliaSoft中国总代理上海山外山机电
    • 东莞市帝恩检测有限公司
    • 江苏拓米洛高端装备股份有限公司
    • 发布内容
    • 做任务
    • 动态
    • 风格
    • 到底部