• 注册
  • 查看作者
    • UL94中文版-防火试验

      HB 级防火试验(Horizontal Burning Test)

      样品要求:
      1) 片状:切割、熔铸、挤塑等方式均可,边沿光滑、表面干净、密度均匀
      2) 尺寸:长×宽:125±5mm × 13.0±0.5mm,需要提供测试的最小厚度样品和3mm(-0.0, 0.2)厚度样
      品,若样品最小厚度大于3mm 或者最大厚度小于3mm,则可以不用提供3mm 样品; 样品最大厚度不
      超过13mm,最大宽度不超过13.5mm,角半径不大于1.3mm
      3) 系列:若颜色、密度等有多种型号,则要提供相应的有代表性的样品
      4) 数量:样品最少2 套、每套3 件样品
      测试程序:
      1) 划线:25±1mm,100±1mm
      2) 夹持:夹住靠近100mm 处的样品尾端,长度方向保持水平,宽度方向与水平面成45º±2º,丝网固定
      在样品下面100±1mm 处
      3) 燃具:甲烷流量105ml/min,背压力10mm 水柱
      4) 火焰:焰高20±1mm
      5) 燃烧:焰炉倾斜45º,置入火焰6mm 深处,30±1 秒或燃烧至25mm 处时移走焰炉
      6) 计时:火焰燃烧至25±1mm 处时开始计时,计下停燃烧时所用的时间和燃烧过的长度
      7) 计算:V=60L/t,V 是燃烧速度(mm/min),L 是燃烧过的长度(mm),t 是燃烧时间(s)
      试验记录:
      1) 火焰是否燃烧至25±1mm 或100±1mm 处
      2) 火焰燃烧至25±1mm 和100±1mm 之间,记录燃烧过的长度(L)和燃烧此长度所用的时间(t)
      3) 若火焰燃烧通过了100±1mm,则记录从25±1mm 处到100±1mm 处所用的时间
      4) 计算所得出的燃烧速度
      HB 火焰等级的评定:
      1) 跨度75mm 上厚度3.0~13mm 的样品,燃烧速度≤40 mm/min
      2) 跨度75mm 上厚度<3.0 的样品,燃烧速度≤75 mm/min
      3) 在100mm 之前停止燃烧
      结果符合上述条件的样品则为HB 级
      说明:① 3±0.2mm 的样品能通过火焰测试,则此结论适用于厚度在1.5~3mm 之间的所有样品;②样品
      至少需要2 套,每套3 件,若第一套中仅一件样品不合格,则可以用第二套样品来重新试验。
      UL94中文版-防火试验

      V 级防火试验(Vertical Burning Test, V-0 / V-1 / V-2)
      样品要求:
      1) 片状:切割、熔铸、挤塑等方式均可,边沿光滑、表面干净、密度均匀2) 尺寸:长×宽:125±5mm × 13.0±0.5mm,需要提供测试的最小厚度样品和最大厚度样品;样品最大厚度不超过13mm,如果最小厚度样品和最大厚度样品测试得出的结果不一致,则还需提供中间尺寸的样品,中间尺寸厚度跨度不超过3.2mm;角半径不大于1.3mm
      3) 系列:若颜色、密度等有多种型号,则要提供相应的有代表性的样品
      4) 数量:样品最少2 套、每套5 件样品
      样品预处理:
      1) 23±2C,50±5%RH,48 Hours min.
      2) 空气交换炉,70±1C,168 Hours 后置入干燥器中,室温下冷却至少4 小时测试程序:
      1) 夹持:从上端夹入6mm,长度方向朝下,样品下端离预置棉花层上表面保持300±10mm 距离,100%纯度的棉花,重量0.08g,尺寸50mm×50mm,最大厚度不超过6mm
      2) 燃具:甲烷流量105ml/min,背压力10mm 水柱
      3) 火焰:焰高20±1mm
      4) 燃烧:火焰中心置于样品下边沿中点处,燃具顶部到样品下端距离为10±1mm,维持10±0.5 秒,如果燃烧过程中样品出现形状和位置的变化,燃具要随之调整,若测试过程中有熔融物滴落,可将燃具倾斜至45º,燃烧10±0.5 秒后以300mm/min 的速度移开燃具至少150mm,同时开始记录余焰时间t1,余焰停止时立刻再次燃烧10±0.5 秒,移开后记录余焰时间t2 和余燃时间t3
      说明:余焰和余燃的判别可以用小片棉花接触,能点燃则为余焰
      如果点燃后火焰熄灭,则忽略该样品,用另外的样品进行测试。若是因为样品发出的气体将火焰熄灭,则应立即点燃燃具继续燃烧,直到燃烧时间达到10±0.5 秒时停止并移开燃具
      试验记录:
      1) 第一次余焰时间t1
      2) 第二次余焰时间t2
      3) 第二次余燃时间t3
      4) 样品是否燃尽
      5) 试验过程中滴落的微粒是否点燃棉花
      V 火焰等级的评定:

      UL94中文版-防火试验

      说明:五个样品中仅有一个样品不合格,可用第二套样品来进行测试;当t2 +t3 为51~55 秒(V-1)或251~255秒(V-2)时也会用另外一套样品来进行结果验证
      尼龙66 申请V-2 级时,要以小于120RV 的形式提供,如果RV 等于或大于120,怎模塑样品的RV 不能小于RV 的70%

      UL94中文版-防火试验

      5V 级防火试验(500W 125mm Vertical Burning Test, 5VA / 5VB)
       
      样品要求:
      1) 片状:切割、熔铸、挤塑等方式均可,边沿光滑、表面干净、密度均匀
      2) 尺寸:条状样品,长×宽:125±5mm × 13.0±0.5mm,提供最小厚度的样品;块状样品,150±5mm
      ×150±5mm 提供最小厚度的样品;厚一点的样品也需要提供,以防测试结果不一致,样品最大厚度
      不超过13mm,角半径不超过1.3mm。
      3) 材料范围:
      样品预处理:
      1) 23±2C,50±5%RH,48 Hours min.
      2) 空气交换炉,70±1C,168 Hours 后置入干燥器中,室温下冷却至少4 小时
      测试程序:
      1) 夹持:从上端夹持6mm,长度方向垂直,样品下端距桌面预置棉花层的上表面300±10mm,棉花为
      100%纯棉,重量为0.08g,尺寸为50mm×50mm,厚度最大为6mm
      2) 燃具:甲烷流量965ml/min,背压力125±25mm 水柱
      3) 火焰:焰高125±10mm,内焰40±2mm,倾斜20±5º,窄边对准燃具
      4) 燃烧:从样品角尖处开始燃烧,保证内焰接触样品,燃具倾斜20º,燃烧5±0.5 秒,共进行5 次燃烧,
      如果燃烧过程中有粒子滴落、样品收缩或伸张,要相应地调整燃具以保证内焰接触样品
      试验记录:
      1) 余焰时间和余燃时间
      2) 滴落粒子是否点燃棉花
      块状样品测试:
      1) 水平地夹持样品
      2) 火焰作用在样品底面中心处,燃具倾斜20±5º,内焰接触样品
      3) 作用5±0.5 秒,然后移走燃烧并保持5±0.5 秒,作用5 次后停止,当所有余焰和余燃均停止后,观
      察并记录样品是否被烧穿
      5V 火焰等级的评定:
      UL94中文版-防火试验

      说明:
      1) 结果需根据条状样品和块状样品的测试结果进行判定
      2) 进行5V 防火试验的材料需先符合V 级防火试验的测试要求
      3) 5 个条状样品中仅有1 个不合格或3 个块状样品仅有一个不合格,可用另外一组样品进行重测。

      UL94中文版-防火试验


      VMT 级防火试验(Thin Material Vertical Burning Test, VMT-0/ VMT-1/ VMT-2)

      UL94中文版-防火试验

      UL94-1998 中英文标准,及TB117标准:可靠性论坛下载  链接

    • 1
    • 0
    • 0
    • 1.6k
    • 树

      请登录之后再进行评论

      登录
    • 可靠性工程软件ReliaSoft中国总代理上海山外山机电
    • 东莞市帝恩检测有限公司
    • 江苏拓米洛高端装备股份有限公司
    • 发布内容
    • 做任务
    • 动态
    • 风格
    • 到底部
    • 单栏布局 侧栏位置: