      分享露点温度计算前,先介绍几个基本概念~

      1:绝对湿度(Absolute-Humidity):指单位体积的空气中含有水蒸气重量的实际数值。

      2:饱和湿度(Saturation-Humidity):是指在一定的气压和一定的温度的条件下、单位体积的空气中能够含有水蒸气重量的最大数值。

      3:相对湿度(Relative-Humidity):是指在一定温度时,空气中的实际水蒸气重量与饱和值之比,也就是绝对湿度与饱和湿度的比值,用百分比表示。

      4:干球温度 (Drybulb-temperature):是从暴露于空气中而又不受太阳直接照射的干球温度表上所读取的数值,简单来说就是我们看天气预报时的气温,例如今天上海最高温度(干球温度)27度;

      5:湿球温度 (Wetbulb-temperature):引用维基百科的解释The wet-bulb temperature (WBT) is the temperature read by a thermometer covered in water-soaked cloth (wet-bulb thermometer) over which air is passed。这里根据温箱实际情况简单理解就是温箱里那个被湿布包着的点的表面温度,因为水汽蒸发需要带走热量,所以通常来说,湿球温度低于干球温度(温箱空气温度),只有当相对湿度为100%时,干球温度才与湿球温度相等;

      6:露点温度(Dew-point): 指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。简单来说就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。这里觉得知乎上一个用户的解释更容易理解:露点温度只与湿空气的含湿量有关,保持含湿量不变,给湿空气降温,直至刚有水蒸汽结露,此时的温度就是露点温度。

      这里重点分享一下露点温度的计算方法:

      百度的方法先不讨论了….因为实在不好找,或者找出来无据可循…继续采用维基百科里可考的方法,维基百科介绍了三种方法有不同的精确度如下三张截图:

      各个参数意义如下:

      1)RH:相对湿度;

      2)T:干球温度(摄氏度),注意这里是摄氏度,

      3)a,b,c:常量,取值参见如下第四张图,不同的精确度取值不同;

      三种方法这里只举例分析第一种算法:例如已知温度40度,相对湿度20%,计算露点温度:b取值17.62,c取值243.12;

      先计算ln(20/100)+17.62*40/(243.12+40)=0.878;

      Tdp=243.12*0.878/(17.62-0.878)=12.78℃;

      这里再分享一个基于此算法的网页链接如下:此链接不仅仅可以计算露点温度,同时可以计算相对湿度和干球温度(只要填入2个参数),且里面有公式介绍:

      链接

      露点温度的计算及拓展

      露点温度的计算及拓展

      拓展:

      除了维基百科的算法,芬兰一家公司(Vaisala)专业做环境监测设备服务的公司提供了一款更专业更强大的计算软件,非常方便易用,而且涵盖了很多种温湿度的算法,在此将该软件及其算法原理公式的PDF文件分享如下:

      Vaisala Humidity Calculator.zip
      2.14 MB,下载次数:0[记录]
      暂无描述

      Humidity_Conversion_Formulas_B210973EN-F.pdf
      650.93 KB,下载次数:0[记录]
      暂无描述

      在此也谢谢中国可靠性论坛,让我能够找到Vaisala这款专业软件,软件截图如下~

      露点温度的计算及拓展