2014年11月25日,欧盟在官方公报(OJ)上正式公布了通风设备ErP生态设计实施条例(EU) No 1253/2014。该要求已于2014年12月15日生效。
适用产品:
条例适用于各类通风设备,但下面几类产品除外:
a. 输入功率小于30W的单向通风设备(仍需符合信息要求);
b. 单个气流方向的电机输入功率小于30W的双相通风设备(仍需符合信息要求);
c. 法规No 327/2011所管制的带外壳的轴流式或离心式风机;
d. 专门用于指令94/9/EC所规定的有潜在爆炸危险的气体中;
e. 专门用于法规(EU) No 305/2011所规定的场合,消防通风目的;
f. 其它特殊用途的设备:
- 被转移的空气温度超过100℃
- 对于电机不在气流中的电机,其工作环境温度超过65℃
- 对于电机不在气流中的电机,被转移空气或电机工作环境温度低于-40℃
- 输入电压超过1000VAC或1500VDC
- 用于有毒、高腐蚀性、可燃性或者有研磨物质的环境
g. 包含换热器及热泵,该热泵用于热回收或者可以跟其它非热回收系统进行换热,除非该换热器用于结霜保护或除霜;
h. 法规(EU) No 66/2014所管制的油烟机。
更新要求:
条例附录II及附录III分别规定了家用通风设备(RVU)及非家用通风设备(NRVU)的生态设计要求。按照ErP指令的要求,该条例涉及的产品在投入欧盟市场之前,需要加贴CE标识。
产品
执行时间
要求
家用通风设备(RVU)
2016年1月1日起
平均气候下的单位能量消耗specific energy consumption (SEC)不超过0 kWh/(m².a);非管道通风设备(也包括那些允许进风管或排风管连接一根管道的排风设备)的噪音不超过45 dB;除了双重使用设备(dual use unit)之外的所有通风设备都必须配备多速驱动或变速驱动;所有双向通风设备(BVU)都应具备热旁通设施。
2018年1月1日起
平均气候下的单位能量消耗specific energy consumption (SEC)不超过-20 kWh/(m².a);非管道通风设备(也包括那些允许进风管或排风管连接一根管道的排风设备)的噪音不超过40 dB;除了双重使用设备(dual use unit)之外的所有通风设备都必须配备多速驱动或变速驱动;所有双向通风设备(BVU)都应具备热旁通设施;带滤网的通风设备都应具备可见的滤网更换警示信号。
非家用通风设备(NRVU)
#p#分页标题#e#
2016年1月1日起
除了双重使用设备(dual use unit)之外的所有通风设备都必须配备多速驱动或变速驱动;所有双向通风设备(BVU)都应具备热回收系统(HRS);热回收系统(HRS)应具备热旁通设施;除自由放置热回收系统(run-around HRS)之外的热回收系统的最小热效率(ηt_nrvu)为67%,并且效率补贴(efficiency bonus)E=(ηt_nrvu – 0.67) * 3 000,否则E=0;自由放置热回收系统(run-around HRS)的最小热效率(ηt_nrvu)为63%,并且效率补贴(efficiency bonus)E=( ηt_nrvu – 0.63) * 3 000,否则E=0;单向通风设备(UVU)的最小风扇效率(ηνu)为—6.2 % * ln(P) + 35 % 如果 P ≤ 30 kW —56.1 % 如果 P > 30 kW通风单元的最大内部单位风扇功率(单位:W/(m3/s))为:—带自由放置热回收系统(run-around HRS)的双向通风设备(BVU) a.1700 + E – 300 * qnom/2 – F 如果 qnom < 2 m3/s1400 + E – F 如果 qnom ≥ 2 m3/s;—带其它热回收系统(HRS)的双向通风设备(BVU) a.1200 + E – 300 * qnom/2 – F 如果 qnom < 2 m3/s900 + E – F 如果 qnom ≥ 2 m3/s;—带滤网的单向通风设备(UVU):250
2018年1月1日起
除了双重使用设备(dual use unit)之外的所有通风设备都必须配备多速驱动或变速驱动;所有双向通风设备(BVU)都应具备热回收系统(HRS);热回收系统(HRS)应具备热旁通设施;除自由放置热回收系统(run-around HRS)之外的热回收系统的最小热效率(ηt_nrvu)为73%,并且效率补贴(efficiency bonus)E=(ηt_nrvu – 0.73) * 3 000,否则E=0;自由放置热回收系统(run-around HRS)的最小热效率(ηt_nrvu)为68%,并且效率补贴(efficiency bonus)E=( ηt_nrvu – 0.68) * 3 000,否则E=0;单向通风设备(UVU)的最小风扇效率(ηνu)为—6.2 % * ln(P) + 42% 如果 P ≤ 30 kW —63.1 % 如果 P > 30 kW通风单元的最大内部单位风扇功率(单位:W/(m3/s))为:—带自由放置热回收系统(run-around HRS)的双向通风设备(BVU) a. 1600 + E – 300 * qnom/2 – F 如果 qnom < 2 m3/s b. 1300 + E – F 如果 qnom ≥ 2 m3/s; —带其它热回收系统(HRS)的双向通风设备(BVU) a. 1100 + E – 300 * qnom/2 – F 如果 qnom < 2 m3/s b. 800 + E – F 如果 qnom ≥ 2 m3/s; —带滤网的单向通风设备(UVU):230对于配置了滤网单元的设备,其控制系统需配备可视信号或警报,当滤网压降超过最大允许值时该功能能可被激活。
#p#分页标题#e#备注:文中简写全称如下
- UVU – unidirectional ventilation unit
- BVU – bidirectional ventilation unit
- RVU – residential ventilation unit
- NRVU – non-residential ventilation unit
- HRS – heat recovery system